Одним із етапів тепловізійного обстеження електрообладнання є оцінка стану підвісної порцелянової ізоляції на лініях електропередач та прохідних ізоляторів та осередків КРУН на електричних підстанціях. Справа в тому, що дефект (пробою) порцелянового ізолятора в «гірлянді» ЛЕП призводить до того, що на інших справних ізоляторах збільшується напруга і, як наслідок, підвищується температура. На пробитому ізоляторі напруга знижується до нуля, як наслідок – температура опускається до рівня навколишнього середовища, і на термограмах такий ізолятор виглядає темною плямою. Таким чином, по різниці температур легко визначити ізолятор, що вийшов з ладу. За наявності великої кількості пробитих ізоляторів визначати їх тепловізором досить швидко та зручно.
Дефектний прохідний ізолятор, навпаки, підвищує свою температуру через те, що через нього проходить більший, ніж зазвичай, електричний струм. Основним дефектом опорних ізоляторів та шинних мостів є поздовжні тріщини (з'являються через порушення технології виробництва), що призводять до пробою ізолятора. Також можливе зволоження армування ізолятора. Через це підвищується струм витоку, і армування нагрівається. У разі справного ізолятора, температури фланця та порцеляни однакові та не перевищують 0,7 градуса від температури навколишнього середовища. Дефектний ізолятор може нагріватися на 1-2 градуси порівняно з навколишньою температурою. Пошкодження ізоляторів посідає час міжсезоння, коли має місце сильні перепади температури повітря.
Дефекти ізоляторів. Термограми.
![]() | |
Підвищення температури на опорному ізоляторі ОНС-110-600 | Підвищення температури на опорному ізоляторі ОНС-35-1000 |
Збільшення температури опорних ізоляторів. | Зміна температури прохідного ізолятора. Осередок 10 кВ |
Нагрів (місцевий) опорного ізолятора. Осередок 10 кВ | Нагрів (загальний) прохідного ізолятора. Дах КРУН |